Buscador
YoReparo.com La Web 

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

en cuantos psi trabaja split de 6000frigorias

comentario del autor Vie Nov 14, 2008 5:41 am
   
hola que tal queria saber cuanto cubre en metros cubicos un split de 6000frigorias y en cuanto trabaja aproximadamente en psi en frio porque el que instalaron no enfria lo suficiente el lugar tiene 6.50 x 5.5 x 3.00mts sera chico y si vino con poco gas porque la unidad exterior tenia donde habris las dos llaves de gas tenia como redondeado o rayada donde habris con la llave hale de forma hexagonal y de paso tambien en que psi trabaja el split 2250 y 3000 como guia basica para ver si falta gas o se a 0 como si trabajara sin gas hay otra forma de darse cuenta si falta gas aparte de ver la presion de gas o tambien seria si se congela el caño de descarga falta gas o si saca poca agua de la unidad interior falta gas desde ya gracias a todos

marnux

Reputación

asistió a la solución Vie Nov 14, 2008 9:31 am
   
hola que tal,bueno mira para las medidas que tenes estaria bien,para ver si le falta gas hay que tomar las presiones con el manifoold,espero que hayan abierto las dos llaves de servicio hacia atras,sintoma de falta de carga es ver el caño mas fino despues de 5minutos de marcha si se congela es sintoma de falta de gas,presiones de trabajo en frio con temperatura aprox. 28grados exterior 62psi. en alta velocidad,y para los equipos de 2250 y 3000frig. igual,la presion varia de acuerdo a temperatura exterior y interior del momento,espero te sirva,te mando un saludo,jorge................recorda desde tu cuenta valorar la respuesta

casclima

Reputación

comentario del autor Vie Nov 14, 2008 6:25 pm
   
hola que tal hice las mediciones en 17° lo mas bajo que da el aire y la temperatura ambiente 30° y en alta velocidad la presion de alta que es el caño mas fino es de 91psi y el de baja que es el caño mas grueso es de 54 psi estubo en marcha mas de 30 minutus y no hizo hielo el fino nunca ni escarcha pero le agregue un poco ya que no tenia algo de gas en la garrafa y la gente del local me dijieron que mejoro un poquito yo voy a probar con la garrafa llena y voy a cargar otra vez a tener en cuenta es que la unidad exterior le da el sol de lleno ya que esta en una losa de la mañana hasta la tarde y el largo la cañeria es de 3mts caño de 5/8 y 3/4 que baja de la losa para abajo de la unidad interior con una curva de costa a 90grados y se encuentra a una altura de 3mts ya que tiene 3.50 de altura el local espero que te sirva y a ver si estoy haciendo bien el trabajo

marnux

Reputación

asistió a la solución Vie Nov 14, 2008 7:04 pm
   
hola que tal,bueno mira por lo que decis es un lugar muy caluroso y diria que estas en lo justo,con respecto a la madicion en el caño fino que tambien es baja presion por tener capilar o valvula restrictora en la la unidad exterior,ahi no la tomes ,tomala en el caño grueso ,despues de 7 minutos de marcha manejate con presion de baja y cuando el retorno del caño grueso empiesa a venir tanteandolo con la mano cambia la temperatura a muy frio ahi estas en carga,las presiones de baja varian de acuerdo a la temperatura exterior,que tengas suerte,te mando un saludo,jorge....................

casclima

Reputación

comentario del autor Sab Nov 15, 2008 6:43 am
   
bueno gracias voy a cargarlo el lunes y te cuento a ver si mejora desde ya gracias por tu ayuda me sirvieron mucho y cualquier cosa te comento

marnux

Reputación

asistió a la solución Sab Nov 15, 2008 7:09 pm
   
hola, antes que todo tu equipo de aire acondicionado esta muy justo con relaciòn en capacidad, ademas comentas que es un local o algo asì, debes considerar que por cada persona que labore o visite tu establecimiento todo esto repercute, tambien si tienes ventanas y canceles de aluminio; todo eso es considerado en carga tèrmica para que el equipo a colocar sea el adecuado y cubra tus necesidades y demandas.
ademas veo que los diametros de tuberìa de refrigeraciòn no son los correctos, pues para un equipo de 2 tr ò 24000 btu`s deben ser 5/8" en linea de baja y 3/8" en linea de alta(lìquido), con una distancia màxima de 10 mtrs. , y tus presiones deben ser 60 a 70 psi en baja y 230 a 280 psi en alta todo esto dependiendo de la temperatura ambiente de tu localidad; ademas de que en la noche tienes una temperatura y en eldia otra (ambiente).
y si por lo que comentas y la informaciòn que proporcionas, a tu equipo de a/a le falta gas refrigerante; ajustale la carga,checa fuga y toma lectura de amperaje; guìate con la placa de datos que proporciona el fabricante y que debe estar pegada en la u. condensadora.
bueno espero todo esto te ayude un saludo desde acapulco gro. mèxico.

benjamin munoz

Reputación

comentario del autor Lun Nov 24, 2008 6:34 am
   
hola disculpen la tardanza le hice la carga de gas a este aire y es un local pero lo raro es que le cargo y hace como hilo en el caño de 5/8 pero no se conjela esta blanco y si le saco un poco de gas deveria estabilizarse y no hacer hielo lo que me confunde es que se hace mas frio al sacar refrigerante y lo volvi a carga y elmismo efecto deveria estar uno mas frio y el otro no tanto y no deveria hacer hielo blnaco pero muy fino no hace un bloque de hielo por transpira el tapon que se abre el gas lo tengo que ir a chearlo de nuevo el aire es un electrolux me fije en el evaporador si se hizo hielo en alguna parte pero no estaba tirando agua y no estaba bloqueado y tiraba aire fresco sera haci que funciona o es el compresor siempre marca 50 psi no aumenta ni baja es raro espero que me entiendad.

marnux

Reputación

asistió a la solución Lun Nov 24, 2008 9:40 am
   
hola que tal,bueno mira si decis que el equipo trabaja a 50psi. es muy probable que tienda a congelar el caño de 5/8 ,lo que deberias hacer es probar el equipo desde que empieza a funcionar y la temperatura exterior no menos de 28grados ,despues de 6 minutos de marcha con ventilador interior en maximo presion de trabajo aprox. 60psi. con retorno frio y transpirado,si la presion cuando lo pruebes es de 50psi. o menos ya tendrias un problema con el capilar o valvula restrictora que deberas cambiar o modificar para aumentar velocidad de refrigerante,suerte,te mando un saludo,jorge.........................recorda valorar

casclima

Reputación

comentario del autor Mar Nov 25, 2008 6:38 am
   
hola bueno voy a ver y cualquiercosa te pregunto ya que el equipo es nuevo y tiene garantia desde ya gracias

marnux

Reputación



Hacer una pregunta

Boletín de Noticias

Reciba noticias de tecnología, tips de reparación y ofertas exclusivas.



Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos