aire acondicionado reco es split 2250

comentario del autor Sab Nov 15, 2008 10:55 pm
   
tengo un aire acondicionado reco es split 2250 de los viejos lo termine de instalar lo cargue lo puse a funcionar y el compresor arranca y para a los 2 segundos es frio calor y la dueña me dijo que hace mucho le habian anulado el calor cuando voy al compresor noto que calienta y por ello a veces trata de arrancar tambien y no arranca, por otro lado el ventilador del compresor no prende queria saber que podia ser en el caso de que no este quemado el ventilador ni los capacitores ya que por lo que creo la parte de calor en lo que yo conozco es la que habilita el ventilador la cual no taba conectada porque como dije anteriormente se la anularon ,quisiera una solucion a ver como lo pueden haber puenteado en ese caso al ventilador para que funcione o en caso de estar equivocado yo como es la cosa gracias.

ale3200

Reputación

solución Sab Nov 15, 2008 11:11 pm
   
lo que tienes que hacer es verificar si funciona el ventilador para ellotienes que conectar el ventilador con el motocompresor en paralelo y verificar si enciende en caso de no encender verifica el estado de el capacitor generalmente el capacitor es el mismo de el compresor o sea se comparte si verificas el capacitor tiene dos medidas de capacidadla mas chica ( 1,5 2 3 ) es la medida de el ventilador desconecta el ventilador de los bornes c y o y conecta un capacitor de la misma medida de el mas chico, suerte .

macosg

Reputación

sin valorar Sab Nov 15, 2008 11:44 pm
   
hola ale que tal,bueno mira en principio yo haria como dice el colega probar el ventilador en directo para ver si funcionay despues ya que quedo frio solo conectas el motor en paralelo con el compresor como expreso el colega,tambien te tengo que decir que no es el calor el que habilita el ventilador sino que viene con una señal por separado para ser utilizado en la funcion calor y cumple una funcion muy importante,con respecto a que el compresor no arranca probalo en directo primero con un capacitor de 25mf.si este no arrancara podria estar en corto o engranado,tomar el consumo en amperes en el momento de la prueba,si este se va de consumo con capacitor nuevo y bien conectado ya tendrias que cambiarlo,bueno anda mirando,un saludo para todos,jorge..................recorda valorar la respuesta

casclima

Reputación



Hacer una pregunta