Espero puedan ayudarme Saludos Benci |
||
| asistió a la solución | Mie Ago 27, 2008 8:16 pm | |
|
Saludos suerte |
||
| solución | Mie Ago 27, 2008 10:22 pm | |
bencina2007 escribió:Hola, queria saber que cantidad de gas R22 debo meter en un aire split, no he podido encontrar el valor en presiones, que es lo que necesito, solo encotre en gramos, pero no se como se mide. Lo que tengo es para medir presiones, acaso es un calculo indirecto? hola amigo has asi .Pon el equipo en marcha y agrega refrigerante hasta que la presion de baja llegue a 62 psi .Esto lo debes hacer el dia que el equipo pueda ensender en frio (si el equipo es frio calor no podras cargarlo en la funcion calor) si debieras hacerlo si o si un dia de mucho frio deberas engañar el termostato para que el equipo arranque . exitos |
||