Buscador
YoReparo.com La Web 

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

Split 3000 frig. LUZ VERDE

comentario del autor Mar Oct 21, 2008 2:15 pm
   
En un split de 3000 frigorias Ranser queda encendida la luz verde y no responde a ningun control y por lo tanto no enciende,( lo normal es que este la luz roja encendida y la verde cuando funciona), la unidad exterior funciona ok dandole corriente de forma individual, aparentemente el inconveniente está en la plaqueta de la unidad interior, pero quiero estar seguro y saber si es algun componente específico de dicha plaqueta lo que provoca la falla, alguien sabe? gracias

Mauricio Guerino

Reputación

asistió a la solución Mar Oct 21, 2008 2:39 pm
   
hola que tal.bueno mira deberias desconectar el equipo de la red de alimentacion por 30segundos y volver a conectar nuevamente a la red ,una ve reseteado intenta encenderlo del control remoto,tambien intenta del boton de encendido manual,cuando dices que arranca la condensadora independientemente es porque la probastes por separado.es probable que tengas problemas con los sensores de temperatura en mal estado o falta de carga de gas.tambien ver si a sufrido sobre carga por motor o capacitor en mal estado.bueno vas mirando y nos lo contas,un saludo.jorge...................recorda siempre valorar las respuestas

casclima

Reputación

comentario del autor Jue Oct 23, 2008 10:41 am
   
He hecho las pruebas que me dijistes y nada, con respecto a la falta de gas o falla del capacitor va la pregunta: si fuera ese el inconveniente, no tendria que marchar igualmente el forzador interior?

Mauricio Guerino

Reputación

asistió a la solución Jue Oct 23, 2008 11:01 am
   
hola que tal.bueno mira si lo reseteaste y no responde ya podri haber un problema con el ventilador interior o problema en la targeta,te diria que si no estas en el tema lo hagas ver por un tecnico especializado,el tema de la luz verde a veces no responde a un solo sintoma de falla,espero que lo puedas resolver, te mando un saludo.jorge........

casclima

Reputación

comentario del autor Vie Oct 24, 2008 5:32 pm
   
Jorge, opté por comprar una plaqueta universal que viene completa con control por $89 y probar, todavia no me llegó, cuando la coloque te cuento, gracias por responder

Mauricio Guerino

Reputación

asistió a la solución Vie Oct 24, 2008 6:18 pm
   
hola que tal.bueno te cuento y espero que hayas comprado la plaqueta que va en ese modelo,hay dos tipos de plaqueta ,lo primero que tendrias que ver que ventilador interior tine tu equipo,si es de una velocidad y las velocidades son por pulsos o es un motor de 3velocidades y trabaja con micro relay,tendrias que haber visto que tipo de motor tenes para ver con que plaqueta va.fijate bien,te mando un saludo.jorge......................

casclima

Reputación

comentario del autor Sab Nov 08, 2008 6:55 pm
   
Jorge, reemplacé la plaqueta por una universal haciendole unas pequeñas modificaciones como la de agregarle un capacitor de 1.5 mf para el forzador interior y soldandole algunas conecciones cuyas fichas son distintas, pero obteniendo resultado positivo.gracias Jorge!!

Mauricio Guerino

Reputación

solución Sab Nov 08, 2008 7:34 pm
   
hola que tal,bueno me alegro mucho y que tengas suerte,jorge.................

casclima

Reputación