comentario del autor Vie Nov 14, 2008 1:05 pm
   
Hola amigos! Bueno les paso a explicar el problema. Al encender el Split, este se prende comienza a salir algo de frio pero viendo la helice, no gira. Osea algo de frio sale pero el aire no es forzado por lo cual el frio es minimo.
Mi consulta a ustedes: * Cualquier opinion u otra pregunta que deseen hacer
* Podrian decirme como testear la placa
* Si tienen algun manual o guia de testeo de Splits

ACLARACION: PERDON SI MI INFORACION ES POBRE, SOY TECNICO DE PC, NO DE AIRES PERO CON SU AYUDA SEGURAMENTE PODRE SALIR ADELANTE

Mucha Gracias

Arkos

Reputación

asistió a la solución Vie Nov 14, 2008 1:25 pm
   
hola que tal,bueno mira el problema pueden ser varios,primero con el equipo parado hace girar con la mano la turbina para saber si gira libre o esta dura,despues deberiar ver el capacitor del motor ventilador interior ,probar su capacitancia o reemplazarlo por uno similar,si el motor gira libre y reemplazastes el capacitor y el problema persiste podrias tener el motor mal,esperemos que no,bueno anda mirando.te mando un saludo,jorge..........recorda desde tu cuenta valorar la respuesta

casclima

Reputación

comentario del autor Vie Nov 14, 2008 3:23 pm
   
Bueno, estuve provando y levante la tapa y alli habia un boton llamado "Auto-Cool" lo presione y el aparato arranco y la helice tambien. Ahora bien, que es ese boton? porque si lo quito el motor no arranca?
si puede responderme les agradezco

Arkos

Reputación

solución Vie Nov 14, 2008 3:38 pm
   
hola,bueno mira ese boton que decis es para encendido manual,ahora si en manual arranca el ventilador podrias tener un problema en la placa y tendrias que hacerla revisar,la falla podria estar en que no recibe la señal para que arranque el ventilador,un saludo,jorge........................

casclima

Reputación

comentario del autor Vie Nov 14, 2008 4:04 pm
   
Hay alguna manera de poder resetear la plaqueta y asi volver a condiciones de fabrica?
Es un YORK type: R51/CBGE.

Arkos

Reputación

sin valorar Vie Nov 14, 2008 4:17 pm
   
hola,bueno mira lo unico que podes hacer para probar es resetear el equipo desconectandolo de la red de alimentacion por 30segundos y volverlo a conectar a la red ,aesto se le llama resetear,si el problema subsiste ya deberias sacar la placa y hacerla revisar,tambien debes valorar alguna respuesta porque estas quedando en cero y eso no es bueno para vos para hacer preguntas en el futuro,te mando un saludo,jorge............

casclima