| comentario del autor | Vie Oct 17, 2008 10:33 pm | |
|
son lamparas de vapor de mercurio de 125 watts y a pesar de haber reemplazado balastos y capacitores correspondientes,y habiendo revisado cableado y terminales,no puedo evitar que se apaguen ante cualkier fluctuacion de la tension. es posible que la vida util de la lampara y auxiliares sea tan corta debido a la baja tension proveniente de la distribuidora? quisiera recibir sugerencias sobre el particular.desde ya muchas gracias |
||
| asistió a la solución | Vie Oct 17, 2008 11:15 pm | |
|
un estabilizador de voltage por cada lampara seria muy caro |
||
| asistió a la solución | Dom Oct 19, 2008 10:20 am | |
|
Exitos! |
||
| asistió a la solución | Dom Oct 19, 2008 3:33 pm | |
DanielZanella escribió:Si no traen, conecta un capacitor de 13 uf entre fase y neutro en cada lampara. Hola Daniel, viendo que recomiendas siempre implementar algún injerto para el correcto funcionamiento, creo que deberías dar la explicación del por que recomiendas tal accion con tal maniobra... Tenes que hacer memoria que varias veces el autor se explico mal y fue una recomendación incorrecta, sumado a que el autor tiene que ser consiente, osea, saber que es lo que está haciendo realmente. Saludos y esperamos entre todos que nos comentes por que recomiendas la implementación del capacitor . |
||
| comentario del autor | Dom Oct 19, 2008 10:57 pm | |
|
|
||
| asistió a la solución | Lun Oct 20, 2008 11:08 am | |
|
NOTA: los capacitores que mencionas que colocaste solo mejoran el "factor de potencia", disminuyendo la corriente absorbida como explique antes, no mejoran la situacion de tension notablemente a menos que sean muchas luminarias colocadas en una linea con cables finos o con empalmes no bien hechos. |
||
| comentario del autor | Lun Oct 20, 2008 8:55 pm | |
|
Les cuento ke trabajo en mantenimiento eléctrico del paseo costanero de nuestra ciudad y el problema descripto se da sólo en un circuito de luminarias que posee las mismas lámparas (125w vapor de mercurio) y ekipo auxiliar en todo el paseo.Sería de ayuda colocar un estabilizador de tensión en la salida de los interruptores térmicos del tablero general que controlan dicho circuito? De ser así qué tipo me aconsejan? Gracias |
||
| asistió a la solución | Mar Oct 21, 2008 4:47 pm | |
|
Si haces mantenimiento de AP es muy simple. Revisa el contrato o consulta con el representante tecnico de tu empresa por abajo de 185V es BT, se hace el reclamo a la compañia y ya deslindas la responsabilidad, para el mantenimiento hace un circuito de censado con un contactor e indicacion de BT con reposicion a 190 V. Tomas muestra con un trafo de 12 o 24 V y usas un comparador con realimentacion negativa, si no encontras nada avisame y te hago uno. Exitos! |
||
| asistió a la solución | Mar Oct 21, 2008 10:26 pm | |
daniel zanella escribió:Con ese valor parece que estan subcompensadas, yo probaria con uno capacitor de 13 uf por lo menos en una luminaria. Pero yo sigo sin comprender de donde nace este calculo Daniel... osea, de donde nace el valor de 13uf. Que cálculos estas implementando? o es ala marchan? Alfredo, entra a la pagina de ECOENERGIA (click acá), y contactáte con ellos. Comentales tu problema, que además de darte la asesoría para una solución, quizá les interese también en tu zona el tema del ahorro energético...en ves de sustituir las lamparas, quizá con un SCILI soluciones dos problemas de un tiro. Saludos... PD: en la pagina Brasilera hay mas productos interesantes |
||
| comentario del autor | Jue Oct 23, 2008 11:37 pm | |
|
Saludos y gracias |
||
| asistió a la solución | Mie Jul 01, 2009 8:30 pm | |
|
|
||
| solución | Vie Jul 03, 2009 3:43 am | |
|
Ojalá que a ustedes también les sirva, saludos CAPACITORES PARA LUMINARIAS.pdf (69.23 kb) - Espero que halla subido bién el archivo. |
||